你这个情况得先搞清楚收集方式,是罩在炉口上方局部集气罩,还是整个浇注区做大围房通风,这俩风量差老鼻子了。要是只在两台炉浇注口上方做两个伞形罩,每个罩按截面算风速0.5到0.6米每秒差不多,两台炉加一块算下来大概12000到15000风量够使。要是做整体大围房收集,1200平的厂房你做局部围挡的话,按换气次数算,每小时8到10次就够,算出来风量大了去了,少说六七万八万的,根本不划算,而且预热损耗也大。个人建议你优先考虑上局部集气罩,集中处理那两台炉浇注冒烟最集中的点,其他区域靠车间整体通风稀释就行。催化燃烧炉的风量参数顺便给你卡一下,床层空速按5000到8000每小时算,你要是选10000风量的设备,催化床截面大概0.3到0.4平米够了,太大了预热慢、能耗高。还有个事你得确认下,VOC浓度够不够自热平衡,浇注烟气里主要是烟尘和少量有机物,浓度可能不高,必要时得加个预热段或者辅助加热,不然光靠反应热根本起不来温。