熔炼车间要上新除尘,6吨中频炉两台,炉前和浇注各一个罩,师傅让我算总风量。我按罩口面积×罩口风速算下来一个点要4万多,俩点加上管道漏风裕量直接干到10万以上。老师傅瞄了一眼说太大,浪费电。我又按断面风速法走了管道算了一遍,还是八九万。
想问下各位,除尘系统风量到底按啥算才不离谱?是不是我哪里参数取大了?还有就是这俩点能不能并一根主管?
罩口风速你取多少?炉前我一般取1.2就够了,别按手册上1.5那套来,那是冷态。
先说炉子吨位再说烟尘量,6吨电炉总风量7-8万就够使。
你那俩罩离多远?要是能合并,中间加个阀门切换,比各跑各的省一半电。